صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

  1. #1
    مهندس الصورة الرمزية محمد أبوالعلا
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    54

    دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    أولاَ:


    أولاَ- دراسة أحمال الإنارة:
    تدرس استطاعات أجهزة الإنارة حسب نوعها كالتالي:

    1- أجهزة الإنارة الفلورسنتية:
    - توخذ أولاَ استطاعة لمبات الإنارة كالتالي:
    لمبات 120 سم : استطاعتها 38 واط.
    لمبات 60 سم : استطاعتها 18 واط.
    - تؤخذ استطاعة الجهاز ككل بحسب عدد اللمبات الموجودة.
    - تؤخذ الاستطاعة الحقيقية لجهاز الإنارة بتقسيم استطاعة اللمبات على معامل الاستطاعة.
    • بالنسبة للأجهزة التي لا تحتوي مكثفات تعويض (على الأغلب أجهزة رخيصة ذات لمبات مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية) يوخذ معامل الاستطاعة مساوياَ ﻠ0.5.
    • بالنسبة للأجهزة التي تحتوي مكثفات تعويض (على الأغلب أجهزة ثلاثية أو رباعية اللمبات و ذات نوعيات جيدة) يؤخذ معامل الاستطاعة مساوياَ ﻠ 0.85.
    مثال : جهاز فلورسنتي رخيص الثمن ذو 3 لمبات :
    استطاعته الحقيقية 3*38= 114 واط،
    استطاعته الحقيقية : 114/0.5= 228 فولت أمبير.
    التيار الذي يستجره : 228/220= 1 أمبير.
    مع إضافة مكثفة تعويض الاستطاعة يكون:
    استطاعته الحقيقية : 114/0.85= 134 فولت أمبير
    التيار الذي يستجره 134/220=0.6أمبير.

    2- أجهزة إنارة هالوجينية (سبوتات ):
    استطاعة لمبات الهالوجين (السبوتات) على الأغلب 50 واط. و يوجد منها استطاعة 20 واط.
    إذا كانت الأجهزة تعمل على توتر 220 فولت مباشرة فتكون استطاعتها هي مجموع استطاعة اللمبات
    أما إذا كانت تعمل على توتر 12 فولت و هي الأكثر استخداماَ فيؤخذ معامل استطاعة مساوياَ ﻠ 0.8 و تؤخذ الاستطاعة الحقيقية للجهاز من تقسيم استطاعته الفعلية على معامل الاستطاعة .

    3- أجهزة إنارة المصابيح المتوهجة (لمبات عادية ):
    استطاعة اللمبات : 100 واط على الأغلب.
    استطاعة هذه الأجهزة هي نفس استطاعة اللمبات.

    بعد حساب الاستطاعة الكلية لأجهزة الإنارة، تضرب هذه الاستطاعة بمعامل الاستعمال للأجهزة . و هو معامل يعبر عن عدد الأجهزة التي ستعمل في آن واحد . قيمته بين 0 و 1 و يؤخذ بحسب دراسة المشروع و خبرة الدارس. بشكل عام في الدوائر الحكومية يؤخذ هذا المعامل بقيمة تساوي الواحد لأن جميع الأجهزة تعمل مع بعضها في آن واحد.

    ثانياَ: دراسة المفاتيح:

    يؤخذ المفتاح بحسب التيار الذي يتحمله. أغلب المفاتيح تتحمل تياراَ مقداره 10 أمبير و لكنه يوجد بعض المفاتيح التي تتحمل 16 أمبير.
    - إن التيار الاسمي للمفتاح هو التيار الذي يتحمله المفتاح عندما يكون الحمل أومي بحت، و لكن عندما تكون الأحمال ذات صفة تحريضية أو سعوية فإن المفتاح يتحمل تياراَ أقل من تياره الاسمي ، و السبب يعود لتيارات إقلاع الأجهزة و التي تزيد بشكل كبير عن تيارات عملها النظامية.
    - عند استخدام المفاتيح مع لمبات عادية فيمكن تحميل المفتاح بتيار أعظمي مساو ﻟ 0.6 تياره الاسمي ( أي 6 أمبير بالنسبة لمفاتيح 10 أمبير).
    - عند استخدام أجهزة إنارة فلورسنتية بدون مكثفات تعويض الاستطاعة يمكن تحميل المفتاح بتيار أعظمي مساو ﻟ 0.5 تياره الاسمي ( أي بالنسبة لمفتاح 10 أمبير يكون التحميل الأعظمي 5 أمبير أو 14 لمبة فلورسنتية بطول 120سم أو 28 لمبة إنارة فلورسنتية بطول 60 سم).
    - عند استخدام أجهزة إنارة فلورسنتية مع مكثفات تعويض الاستطاعة يمكن تحميل المفتاح بتيار أعظمي مساو ﻟ 0.2 تياره الاسمي (أي بالنسبة لمفتاح 10 أمبير يكون التحميل الأعظمي 2 أمبير أو 8 لمبة فلورسنتية بطول 120سم أو 16 لمبة إنارة فلورسنتية بطول 60 سم).
    - عند استخدام المفاتيح مع لمبات هالوجين ( سبوتات) بتوتر 12 فولت ، يمكن تحميل المفتاح بتيار أعظمي مساو ﻠ 0.25 تياره الاسمي (أي بالنسبة لمفتاح 10 أمبير يكون التحميل الأعظمي 2.5 أمبير أو 5 لمبة سبوت 50 واط).
    ملاحظات هامة:
    - عند وجود أجهزة إنارة أكثر مما يتحمله المفتاح فإنها توزع على عدة مفاتيح.
    - عند الاضطرار لتشغيل أجهزة كثيرة على مفتاح واحد فإنه يستخدم أجهزة مساعدة لحمل التيار . و هذه الأجهزة هي :
    • كونتاكتور أحادي الطور لأحمال تصل إلى 16 أمبير . و يمكن استخدام أكثر من كونتاكتور.
    • كونتاكتور ثلاثي الطور للقاعات الكبيرة و المدرجات و تختار استطاعته بحيث تناسب الأحمال مع مراعاة توزيع حمولات الأجهزة على ثلاثة أطوار ( من الخطأ توزيعها على طور واحد فقط).
    • تلبتور أحادي الطور بتيار يصل إلى 16 أمبير و يستخدم في الممرات لتشغيل و إطفاء الأجهزة من عدة أماكن.
    • تلبتور مع كونتاكتور للممرات ذات أجهزة الإنارة الكثيرة.


    ثالثاَ : دراسة المآخذ:

    تأتي المآخذ على عدة أنواع و أكثرها استعمالاَ في سورية :
    • المأخذ العادي الثنائي : و له ثقبين فقط (فاز+نتر) و تياره الاسمي 10 أمبير.
    • المأخذ العادي الثلاثي: له ثلاث ثقوب( فاز+نتر +أرضي ) و تياره الاسمي 10 أو 16 أمبير . و يكون الأرضي هو الثقب الأوسط و لكن قلما يستخدم هذا النوع من التأريض مع الأجهزة.
    • مأخذ الشوكو : له تجويف دائري بحيث يدخل ضمنه الفيش كاملاَ ، له ثقبين (فاز + نتر) و تماسات جانبية للأرضي. تياره الاسمي 16 أمبير.

    توضع المآخذ في الأماكن المتوقع استخدامها بها و لكن ليس بالضرورة استخدامها كلها . و لذلك فإن طريقة حساب حمولاتها هي طريقة تقريبية و تعتمد على نوعية الأحمال المتوقعة.

    - تدرس حمولة المآخذ بحسب الأجهزة المتوقع استخدامها في كل غرفة، و يمكن اعتماد القيم التالية للحمولات:
    • جهاز حاسب : 350 فولت أمبير . و مع طابعة يكون 400 فولت أمبير.
    • سخانة كهربائية لصنع الشاي: 700 فولت أمبير .
    • سخانة كهربائية للتدفئة : 1500 فولت أمبير.
    • مسجلة كاسيت : 40 فولت أمبير (كحد أعظمي).
    • آلة تصوير مستندات :
    باقي الأجهزة تؤخذ استطاعاتها من لوحتها الاسمية.

    بعد حساب الحمولات المتوقع استخدامها على المآخذ و بشكل فعلي ( ليس بالضرورة استخدام كل المآخذ) فمثلاَ يمكن أن يوجد في الغرفة 4 مآخذ و لكن الغرفة لا يوجد فيها سوى جهاز حاسب واحد و مسجلة كاسيت. نحسب حساب التوسع المستقبلي للأحمال فنضرب قيمة الاستطاعة الكلية للمآخذ بعامل التوسع ( من 1.2 إلى 1.5 و قد يصل إلى 2 في بعض الأماكن) فنحصل على الاستطاعة الكلية التي تستجرها المآخذ.

    اختيار نوعية المآخذ:
    يفضل عند اختيار نوعية المآخذ مراعاة ما يلي:
    - استخدام مآخذ من نوع شوكو مؤرضة لأجهزة الحاسب.
    - عدم السماح باستخدام السخانات الكهربائية الخاصة بعمل الشاي و القهوة ، و إن توقعنا استخدامها فيجب استخدام مآخذ ذات تيار 16 أمبير و يفضل استخدام نوعية الشوكو. و يجب أن تكون المآخذ ذات تحمل حراري جيد كي لا تذوب ، و الأفضل استخدام الأنواع ذات محامل من الفخار أو البكاليت القاسي لهذه الغاية.

    رابعاَ :دراسة الأسلاك:
    أنواع الأسلاك المتخدمة في التمديد:
    1- سلك شعري : و هو سلك مكون من أسلاك ناعمة جداَ مغلفة بعازل كاوتشوك و ميزته أنه طري و سهل التسحيب ضمن المجاري ، و لكنه سيء للوصل بعملية جدل الأسلاك على بعضها و لذلك يجب عند استخدامه استخدام جنكسيونات للوصل بين الأسلاك.
    2- سلك مجدول : و هو سلك مكون من عدة أسلاك صغيرة معزولة بعازل كاوتشوك و لكنه قاسي نسبة للسلك الشعري و يستخدم أكثر من الشعري لسهولة وصل الأسلاك مع بعضها بواسطة الجدل و العزل باللاصق العازل.
    3- السلك المفرد: مكون من سلك نحاسي مفرد معزول بعازل كاوتشوك، لا يستخدم للتمديد ضمن المجاري إنما يقتصر استخدامه على التمديدات ضمن اللوحات الكهربائية.
    4- الكبل : و هو عبارة عن عدة أسلاك من الأنواع السابقة مجموعة مع بعضها ضمن عازل خارجي واحد ، و يستخدم الكبل في التمديدات الهوائية و التمديدات الخارجية ، و يسمى بعدد الأسلاك المحتواة ضمنه و مقطعها ، فمثلاَ: نقول (كبل 4*1.5ملم2) أي هو عبارة عن كبل مكون من أربعة أسلاك مقطع كل منها 1.5 ملم2.

    حساب مقطع السلك:
    - بالنسبة لأجهزة الإنارة الموصولة على مفتاح 10 أمبير و قاطع 10 أمبير يستخدم سلك بمقطع 1.5 ملم2.
    - بالنسبة لأجهزة الإنارة الموصولة على مفتاح 16 أمبير و قاطع 16 أمبير فإنه من الممكن استخدام سلك بمقطع 2.5ملم2 إذا كانت الحمولة تتجاوز 10 أمبير.
    - بالنسبة للمآخذ الموصولة على قاطع 16 أمبير فإنه تستخدم أسلاك بمقطع 2.5 ملم2.
    - بالنسبة للمآخذ التي يوصل عليها سخانات كهربائية فيفضل استخدام أسلاك بمقطع 4ملم2.
    - تغذى المكيفات حتى 2 طن عادة بأسلاك ذات مقطع 4 ملم2. و يمكن تغذية المكيفات 1 طن بأسلاك 2.5 ملم2.

    خامساََ : دراسة القواطع :

    - الهدف من القواطع هو الحماية قبل أن يكون الهدف منه فصل الأحمال و توصيلها ، و لذلك يجب دراسة القواطع بحيث تحمي التجهيزات الكهربائية بشكل جيد.
    - إن القواطع المستخدمة في المنشآت السكنية هي من النوع الحراري المغناطيسي، أي أنها تحتوي حمايتين : الأولى حماية حرارية لحماية التجهيزات من زيادة الحمولة عليها ، و الثانية هي حماية مغناطيسية لحماية التجهيزات من تيارات القصر عند حدوث الأعطال.

    اختيار القواطع الفرعية أحادية الطور:
    - يختار التيار الاسمي للقاطع بحسب التيار الاسمي للجهاز الذي سيحميه، و مهمة القواطع بشكل عام حماية المآخذ و المفاتيح و الأسلاك من التيارات الزائدة.
    - تختار قواطع بقيمة تيار 10 أمبير لأجهزة الإنارة لأن أغلب المفاتيح تتحمل 10 أمبير ، و قواطع بقيمة 10 أمبير عندما تكون المآخذ تتحمل 10 أمبير ، و قواطع بقيمة 16 أمبير عندما تكون المآخذ أو المفاتيح ذات تحمل 16 أمبير.
    - عند كون الحمولات على المفاتيح و المآخذ أكبر من تيار القاطع فإننا نقسم التيار على عدة قواطع ، و لا يجوز استخدام قاطع بتيار اسمي أكبر من تيار تحمل المفتاح أو المأخذ.
    ((( من الأخطاء المشهورة جداَ هي استخدام قواطع 16 أمبير مع مآخذ ذات تحمل 10 أمبير))).
    - إن تيارات القواطع الاسمية مدروسة عند درجة حرارة 20 مئوية ، و بما أن الحرارة تصل في سوريا إلى 35° مئوية فإن التيار الاسمي لأي قاطع سيهبط إلى 3/4 قيمته أي أن القاطع الذي تياره الاسمي 16 أمبير سيصل تياره الاسمي في الصيف إلى 12 أمبير فقط ، و لذلك يحسب حساب أن لا يتم تحميل القاطع بتيار أكبر من 3/4 تياره الاسمي لأنه سيفصل الأحمال المربوطة إليه في فصل الصيف.

     



    اختيار القواطع الرئيسية أحادية أو ثلاثية الطور:
    - يوجد في كل لوحة كهربائية قاطع رئيسي للوحة و مهمته:
    • التحكم بتشغيل و فصل كامل اللوحة عن العمل
    • مستوى حماية من الدرجة الثانية للأسلاك و التجهيزات الكهربائية من تيارات الأعطال في حال فشل القواطع الفرعية في الفصل
    • تحديد مستوى الحمولة المغذاة من اللوحة ضمن حدود معينة لا تتجاوزها.
    - يتم اختيار هذا القاطع بحسب التيار الأعظمي المسموح للوحة أن تستجره ، فمثلاََ : من غير المسموح في المنازل استهلاك أكثر من 40 أمبير لأن الساعة لا تستطيع تحمل تيار أكبر من ذلك، و لذلك فإن القاطع الرئيسي في المنزل يجب ألا يتجاوز تياره 40 أمبير.

    منقول عن المهندس /منذر سالم
    جزى الله كل الخير للمهندس منذر سالم
    scada+plc = i love it

  2. #2
    مشرف سابق الصورة الرمزية محمد عصام الدين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,066

    افتراضي رد: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    شكرا على المقال و الأمانه فى النقل

  3. #3
    من كبار أعضاء الموقع الصورة الرمزية ibrahim111
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    مصر-اسكندريه
    المشاركات
    445

    افتراضي رد على: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    شكرا على المقاله وجزاك الله خيرا

  4. #4
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    7

    افتراضي رد على: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    شكرا لك على هذه المقالة المتميزة

  5. #5
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  6. #6
    مهندس الصورة الرمزية محمد أبوالعلا
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    54

    افتراضي رد: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    العفو يا اخواني
    scada+plc = i love it

  7. #7
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الرياض_المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    السلام عليكم
    شكرا أخ **** أبو معلا على المشاركة الرائعة وجزاك الله عنا كل خير
    @@السارية@@

  8. #8
    مهندس الصورة الرمزية محمد أبوالعلا
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    54

    افتراضي رد: دراسة الأحمال في المنشآت السكنية

    اشكركم كثيرا
    scada+plc = i love it

  9. #9
    مهندس
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    Syria
    المشاركات
    2
    tknk@@ wafkgreetشكراً جزيلاً لك اخي الكريم أرجو ارسال مزيد من المعلومات عن حساب الأحمال و حساب الأضاءة.

  10. #10
    من كبار أعضاء الموقع
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    384

    افتراضي

    لدى سوال سابق اعيده هنا وهو كيفيه حساب ال voltage drop فى الكابل لانه سوف يوثر على التيار المسحوب خاصة اذا كان عندنا احمال حثية مثل المكيفات و الغسالات