النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: افيدوني عن اختبارات المحولات

  1. #1

    افتراضي افيدوني عن اختبارات المحولات

    السلام عليكم
    افيدوني افادكم الله عن الاختبارات التي تتم علي المحولات الكبيره , واسم الجهاز المستخدم في كل اختبار و كيفيه التوصيل .. جزاكم الله خيرا

  2. #2

    افتراضي

    الرجاء موافاتى بمعلومات عن كيفية اختبار المحولات وشكرا

  3. #3

    افتراضي

    إختبـــــــارات المحــــولات
    1- الإختبارات النوعية :-
    و هي الاختبارات التي تجرى على محول واحد كعينة من خط الإنتاج للتحقق من خصائص التصميم و تجرى بواسطة الشركة المنتجة على أول إنتاج لها وفقاً لمواصفات محددة .
    2- الإختبارات الروتينية :وتجري على كل محول يتم إنتاجه وقبل نقله من المصنع للتأكد من مطابقته للمواصفات .
    3 الإختبارات الخاصة : وهى إختبارات يتم الإتفاق عليها بين المصنع والمشترى وتجرى فى حضور المشترى .
    4– إختبارات بدء التشغيل :وتتم فى الموقع قبل التشغيل وتعطى نتائج هذه الإختبارات مؤشراً على سلامة المحول
    الإخـــتبارات النوعية
    الإختبارات الروتينية
    الإختبارات الخاصة
    إختبارات بدء التشغيل
    1- إختبار إرتفاع درجة الحرارة .
    2- إختبار جهد الموجة الدفعية .
    3- إختبار مستوى الضجيج .
    -1نسبة التحويل .
    -2فقد الحمل .
    -3مقاومات الملفات .
    -4المعاوقة .
    -5 مقاومة العزل .
    -6فقد اللا حمل
    -7تيار الحمل .
    -8تحمل الجهد الزائد للملفات .
    -9إختبار عزل القلب الحديدى .
    1- إختبار التفريغ الجزئى .
    2- التداخل مع الراديو
    3- الإهتزازات .
    4- تحمل القصر بالدائرة .
    1- إختبار عزل الزيت
    2- إختبار استمرارية التوصيل .
    3- اختبار نسبة التحويل .
    4-إختبار مقاومة العزل .

    إختبارات بدء التشغيل
    إختبار قياس مقاومة الملفات ( إستمرارية التوصيل )
    * الهدف من الاختبار :
    - قياس مقاومة الملفات .

    - التأكد من سلامة الملفات وعدم وجود قصر بأحد الملفات .

    - التأكد من سلامة نقاط التوصيل واللحامات داخل المحول .

    * الأجهزة المستخدمة :جهاز أفوميتر ويضبط على تدريج قياس المقاومة .
    * الإحتياطات الواجب مراعاتها عند عمل الإختبار :
    -1 فصل المحول من جانبى الجهد المنخفض والمتوسط .
    -2التأكد من سلامة أجهزة القياس .
    3- تفريغ الشحنة الموجودة بالمحول .
    -4إستخدام مبين الجهد للتأكد من عدم وجود جهد على المحول .
    *خطوات إجراء الإختبار :
    -1قياس المقاومة بين كل وجهين من جانب الجهد المتوسط وتسجيل القراءاتRRS1 , RST1 , RRT1
    -2 تغيير وضع مغير الجهد وتكرار الخطوة السابقة عند كل نقطة من نقاط مغير الجهد
    3- قياس المقاومة بين كل وجهين من جانب المنخفض وتسجيل القراءات RRS2 , RST2 , RRT2
    -3قياس المقاومة بين كل وجه والتعادل فى جانب المنخفض وتسجيل القراءاتRRN , RSN , RTN
    * الإستنتاج : فى حالة المحول السليم يجب أن يتحقق الأتى :-
    1- RRS1 = RST1 = RRT1
    2- RRS2 = RST2= RRT2
    3- RRN = RSN = RTN
    إختبار نسبة التحويل
    * الغرض من الإختبار :
    - قياس نسبة التحويل للمحول والتأكد من سلامتها عند جميع نقاط مغير الجهد .

    V1
    =
    N1
    T . R =
    V2
    N2
    * الأجهزة المستخدمة :مصدر جهد 380 فولت ثلاثى الأوجه -جهاز فولتميتر .
    *الإحتياطات الواجب مراعاتها عند عمل الإختبار :
    - فصل المحول من جانب الجهد المتوسط وجانب الجهد المنخفض .

    - نظافة أطراف التوصيل .

    - فصل مصدر الجهد قبل تغيير وضع مغير الجهد .

    - مراعاة قواعد الأمان عند الفصل الجزئى للمحول .

    * خطوات إجراء الاختبار :
    1- ضبط مغير الجهد على الوضع رقم "1"
    - 2 تسليط جهد ثلاثى الأوجه 380فولت على جانب الجهد المتوسط .
    -3قياس جهد الخط على جانب الجهد المنخفض وكذلك جهد الوجه .
    -4نقسم جهد الخط ( VL ) في الجانب المتوسط على جهد الخط (VL ) في الجانب المنخفض ونقارن الناتج نسبة التحويل الخاصة بالنقطة رقم "1" لمغير الجهد فى لوحة البيانات .
    -5 نقوم بفصل مصدر الجهد عن المحول .
    -6 نقوم بتغيير مغير الجهد على الوضع رقم (2) ثم3)) ثم(4) ثم(5) ونكرر الخطوات السابقة .
    # الإستنتاج :
    (a يجب تساوى جهد الوجه على الأوجه الثلاثة VRN = VSN = VTN .
    b) يجب تساوى جهد الخط على الأوجه الثلاثة VRS = VST = VRT .
    c) يجب أن تتساوى نسبة التحويل المقاسة مع نسبة التحويل الإسمية الموجودة على لوحة بيانات المحول .
    d) يجب ألا تتعدى السماحية 0.5% من نسبة التحويل الإسمية .
    نسبة التحويل الإسمية لمحول 11/0.4 ك . ف
    وضع مغير الجهد
    الجهد الإبتدائى"فولت"
    الجهد الثانوى"فولت"
    نسبة التحويل
    1
    11550
    400 / 231
    28.87
    2
    11275
    28.18
    3
    11000
    27.50
    4
    10725
    26.81
    5
    10450
    26.12
    نسبة التحويل الإسمية لمحول 22/0.4 ك . ف
    وضع مغير الجهد
    الجهد الإبتدائى"فولت"
    الجهد الثانوى"فولت"
    نسبة التحويل
    1
    23100
    400 / 231
    57.750
    2
    22550
    56.375
    3
    22000
    55
    4
    21450
    53.625
    5
    20900
    52.250
    إختبار عزل زيت المحولات
    * الغرض من الاختبار :-
    قياس جهد الإنهيار الكهربى ( B.D.V ) لزيت المحولات .
    * الأجهزة المستخدمة :
    جهاز إختبار عزل الزيت ( Oil Tester ) .
    * الإحتياطات الواجب مراعاتها قبل عمل الإختبار :
    q التأكد من أن جهد تشغيل الجهاز 220 فولت (إذا كان الجهاز يعمل على المصدر مباشرة بدون شحن) .

    q التأكد من توصيل أرضى الجهاز جيداً .

    q قراءة تعليمات الجهاز جيداً .

    q يجب أن يكون مستوى الزيت أعلى من الأقطاب بمسافة 40 مم .

    * خطوات إجراء الإختبار :
    -1 تنظيف " بوتقة " إختبار الزيت بقطعة قماش جافة قبل أخذ عينة الزيت .
    -2تغسل " البوتقة " بالزيت المراد إختباره مرتين .
    -3تؤخذ العينة بعد تسريب الزيت من المحبس بحوالى 3 لتر .
    -4يصب الزيت في " البوتقة " بحذر وبطء تفادياً لتكوين فقاعات هوائية .
    -5تترك العينة مغطاة فى الجهاز لمدة عشرة دقائق قبل بدء الإختبار .
    -6يتم التأكد من ضبط ثغرة الجهاز على 2.5 مم .
    -7يتم عمل الإختبار على عينة الزيت بزيادة الجهد بالتدريج بمعدل 2 ك ف/ ثانية حتى ينهار عزل الزيت .
    -8يتم عمل الإختبار على عينة الزيت ستة مرات متتالية بين كل مرة والأخرى خمس دقائق يتم خلالها تقليب عينة الزيت .
    9- تسجيل قراءات جهد الإنهيار الكهربى ( B.D.V ) .
    -10جهد الإنهيار الكهربى للزيت هو عبارة عن متوسط القراءات الخمسة الأخيرة بعد إهمال القراءة الأولى .
    أقل قيم مسموح بها لجهد الإنهيار الكهربى لزيت المحولات :
    جهد التشغيل
    جهد الانهيار الكهربى ( B.D.V )
    زيت جديد
    زيت مستعمل
    11KV, 22KV
    30 ك ف
    25 ك ف

    × يجب أن تكون الثغرة بين قطبى جهاز الإختبار ( 2.5 مم ) .























    جهاز إختبار عزل الزيت
    إختبار قياس مقاومة العزل
    *مقاومة العزل : هى قيمة المقاومة المقاسة بين الأجزاء الحاملة للتيار الكهربى والأرض أو المقاومة المقاسة بين دائرتين كهربيتين يفصل بينهما عازل .
    *وحدة القياس : ( الميجا أوم )
    *الجهاز المستخدم : الميجر
    *جهد الجهاز المستخدم فى الإختبار : 2500فولت ( جهد مستمر )
    * الاحتياطات الواجب مراعاتها عند عمل الإختبار :
    -1فصل جميع مصادر الجهد عن المحول .
    -2التأكد من عدم وجود جهد على الأطراف .
    -3تأريض جسم الخزان .
    4- إستعمال موصلات معزولة ومرنة للتوصيل على طرفى الميجر ويجب أن تحتوى على مشابك معزولة .
    * خطوات إجراء الإختبار :
    1- ضبط جهد جهاز الميجر عند 2500 فولت .
    2- عمل قصر ( Short circuit ) بين أطراف الجانب المتوسط .
    3- عمل قصر ( Short circuit ) بين أطراف الجانب المنخفض .
    4- يوصل أحد طرفى الميجر إلى الجزء الحامل للتيار ويوصل الطرف الأخر بالجزء المتصل بالأرض ( أو بجزء أخر حامل للتيار ) .
    -5تسجيل قراءة الميجر بعد 15 ثانية و تسمى R15 .
    6- تسجيل قراءة الميجر بعد 60 ثانية وتسمى R60 .
    -7تقسم R60 / R15 و تسمى معامل الإمتصاص .
    ( Kab : absorption Factor ) و يجب ألا تقل عن 1.34 .
    * يتم عمل الخطوات السابقة لقياس مقاومة العزل بين :-
    (aملفات الجهد المتوسط وجسم الخزان الرئيسى .
    (bملفات الجهد المنخفض وجسم الخزان الرئيسى .
    (c ملفات الجهد المنخفض وملفات الجهد المتوسط .
    * لتوضيح عمل القياسات الصحيحة ندرس ما يحدث عند توصيل جهد مستمر ( Vdc ) إلى مادة عازلة :-
    - في البداية تسحب هذه المادة تيار شحن سعوى ( Ic ) الذي يحدث له تخميد تدريجى .

    - و تسحب تيار التسرب ( IL ) الذى يكون ثابت القيمة .

    - و بذلك تكون قيمة مقاومة العزل فى البداية بعد 15 ثانية ( R15 ) R15=Vdc/(IC+IL).

    حيث :
    Vd.c :- جهد جهاز الإختبار .
    Ic :- تيار الشحن .
    IL :- تيار التسرب .
    - و باستمرار توصيل الجهد المستمر فإن تيار الشحن يضمحل ويستمر فقط تيار التسرب وتكون مقاومة العزل بعد 60 ثانية (R60 ) . R60=Vdc/IL

    وبما أن IL < Ic + IL فإن R15 < R60 أى أن قراءة جهاز الميجر بعد 60 ثانية أكبر من قراءة جهاز الميجر فى البداية وبالنسبة للعزل الجيد وعند درجة حرارة ما بين 15 – 30°م فإن معامل الإمتصاص يجب ألا يقل عن 1.34 . Kab=(R60/R15) ≥ 1.34
    القيم القياسية لمقاومة العزل لمحولات القدرة مقاسة بالميجا أوم
    القياسات
    عند 30°C
    عند 50°C
    R60 / R15
    R60
    R15
    R60/ R15
    R60
    R15
    بين العالى والارضى
    1.34
    1000
    750
    1.2
    300
    250
    بين المنخفض والأرضى
    2.5
    2500
    1000
    1.5
    750
    500
    بين العالى والمنخفض
    2.5
    2500
    1000
    1.76
    1000
    600

    أقل قيم مسموح بها لمقاومة العزل ( R60 ) بالميجا أوم للمحولات المغمورة فى الزيت
    جهد تشغيل المحولات
    درجة حرارة الملفات
    10oC
    20 oC
    30 oC
    40 oC
    50 oC
    60 oC
    70 oC
    11KV,22KV
    450
    350
    250
    150
    100
    70
    50






































































  4. #4

    سوال إستفسار

    لو سمحت مهندس يوسف عندي إستفسار
    أنا ساكن في قرية ريفية
    وبيتي دور واحد أرضي
    وكنت مسافر للخارج فترة
    ولما رجعت لقيت إدارة الكهرباء
    حطت جنب بيتي محول كهرباء مكتوب عليه
    (محول كهرباء جهد متوسط 200 كف . أ )
    ومكان المحول دة يبعد عن غرفة نومي أقل من 2 متر
    لدرجة إني بسمع صوت زنة من المحول وأنا نايم بالليل

    ومش عارف هل بعد المحول دة عن البيت كدة طبيعي ؟
    والمسافة الآمنة بين المحول دة والكتلة السكنية تكون قد إيه ؟؟

    آسف على الإزعاج

    تحياتي
    احمد صلاح

    مصر

  5. #5

    افتراضي

    الله يعطيك العافية
    للاعلان في اكبر تجمع للمهندسين تفضل من هنا
    http://tkne.net/adss.htm

    للاطلاع على سيرة مؤسس موقع التقنية
    http://www.google.com/profiles/fahadrafai#about

    للبحث عن المواضيع في موقع التقنية
    http://www.tkne.net/vb/archive/index.php/

  6. #6

    افتراضي اختبارات المحولة

    مشكورين وتقبل الله صيامكم وطاعتكم
    للاعلان في اكبر تجمع للمهندسين تفضل من هنا
    http://tkne.net/adss.htm

    للاطلاع على سيرة مؤسس موقع التقنية
    http://www.google.com/profiles/fahadrafai#about

    للبحث عن المواضيع في موقع التقنية
    http://www.tkne.net/vb/archive/index.php/

  7. #7

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cpro-uae مشاهدة المشاركة
    لو سمحت مهندس يوسف عندي إستفسار
    أنا ساكن في قرية ريفية
    وبيتي دور واحد أرضي
    وكنت مسافر للخارج فترة
    ولما رجعت لقيت إدارة الكهرباء
    حطت جنب بيتي محول كهرباء مكتوب عليه
    (محول كهرباء جهد متوسط 200 كف . أ )
    ومكان المحول دة يبعد عن غرفة نومي أقل من 2 متر
    لدرجة إني بسمع صوت زنة من المحول وأنا نايم بالليل

    ومش عارف هل بعد المحول دة عن البيت كدة طبيعي ؟
    والمسافة الآمنة بين المحول دة والكتلة السكنية تكون قد إيه ؟؟

    آسف على الإزعاج

    تحياتي
    احمد صلاح

    مصر
    جزاكم الله خيرا