النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: سؤال هام عن المولدات الكهربائية

  1. #1

    افتراضي سؤال هام عن المولدات الكهربائية

    دورات في الهندسة الكهربائية

    روابط الدورات - اضغط على صورة الدورة للاشتراك

     

    محطات التحويل الكهربائية

     

     

    image119

    دورة محركات و مولدات التيار المستمر

     

     

    image120

    دورة المحولات الكهربائية

     

     

    image121

    أساسيات أنظمة الخلايا الشمسية

     

     

    image122

    حسابات الأنظمة الشمسية المتصلة بالشبكة

     

     

    image123

    أساسيات كهرباء المنازل

     

     

    image124

    محطات الديزل وانظمة UPS

     

     

    image125

    توليد و انتاج الكهرباء

     

     

    image126

    تعريف بتخصص الهندسة الكهربائية

     

     

    image127

    تسويق نفسك للوظيفة والعمل الحر

     

     

    image128
    مولدة كهربائية استطاعتها 500kva قست التيار على الفازات الثلاثة الفاز الاول اعطى 200 امبير والفاز الثاني اعطى 240 امبير والفاز الثالث 198 امبير ارجو الافادة بكيفية حساب الاستطاعة المستهلة في زلك الوقت مع طريقة الحساب ولكم جزيل اشكر لمشرفي وأعضاء المنتدى

  2. #2

    افتراضي

    لحساب تيار المولدة نضرب (امبير k.v.a ×1.5 ) ونحصل تيار الفيز الواحد في حالة الثري فيز ولحساب التيار الكلي نضرب ×3 اما في حالة السنكل فنضرب ×4

  3. #3

  4. #4

    افتراضي

    السلام عليكم ان الجواب الذي ذكره المهندس عبد الحسن غير دقيق وذللك لانك اردت القره الانيه للمولده في تلك اللحظه
    وبما ان التيارات لاطوار الثلاثه غير متساويه فلذالك نأخذ كل طور على حد
    القدره للطور الواحد هي حاصل ضرب الجهد في التيار في عامل القدره للطور
    نجري هذه العمليه ثلاث مرات ثم نجمع الناتج

  5. #5

    افتراضي

    السلام عليكم لدي ماطور ثري فيز 2 حصان اريد اقوم بربطه سنكل فيز ماهي الطريقه مع الشكر

  6. #6

    افتراضي

    تحياتي لكل اعضاء المنتدى
    من الاخطاء الشائعه قول جمع تيارات الاطوار للمولد وذلك لآن التيار كمية اتجاهية وليست كميه عددية
    لذلك تيار المولد يقاس للطور الواحد
    اما القدرة المستهلكة تكون حسب الحمل بعد حساب قدرة كل طور لان القدرة من الكميات العددية

  7. #7

    افتراضي

    هل هناك طريقة حسابية لمعرفة اقصى حمل كهربائي لمولدة 600 kva مع الشكر
    للاعلان في اكبر تجمع للمهندسين تفضل من هنا
    http://tkne.net/adss.htm

    للاطلاع على سيرة مؤسس موقع التقنية
    http://www.google.com/profiles/fahadrafai#about

    للبحث عن المواضيع في موقع التقنية
    http://www.tkne.net/vb/archive/index.php/

  8. #8

    افتراضي

    نعم اضرب قيمة المولدة بال(kva ) في (1.44) يطلع قيمة تيار الفيز الواحد
    يعني 600 × 1.44=864 امبير للفيز الواحد

  9. #9

    افتراضي

    P = ( I1 + I2 + I3 ) * Vph * COS Φ
    P = (198+240+200) * 220 * 0.8 = 112 KVA
    للاعلان في اكبر تجمع للمهندسين تفضل من هنا
    http://tkne.net/adss.htm

    للاطلاع على سيرة مؤسس موقع التقنية
    http://www.google.com/profiles/fahadrafai#about

    للبحث عن المواضيع في موقع التقنية
    http://www.tkne.net/vb/archive/index.php/

  10. #10

    help العلاقه بين اقطاب المولد واقطاب المهيج في المولدات التزامنيه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اداره واعضاء وزوار
    تحيه طيبه وبعد
    ارجوا. منكم التكرم في مساعدتي في الاجابه ع سؤالي (ماهي العلاقه بين اقطاب المولد(الدينموا) واقطاب المهيج في المولدات التزامنيه وهل هناك قانون لحساب ملفات التهيج ؟ولكم مني خالص الشكر والتقدير