صفحة 6 من 7 الأولىالأولى ... 4 5 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 69

الموضوع: نقاش مواضيع علمية أو دوائر

  1. #51

    افتراضي

    دورات الكهرباء والطاقة الشمسية المقدمة من المدرب المهندس فهد رفاعي:

    🔴• رابط كورس محركات مولدات

    https://www.udemy.com/course/dc-machines/?referralCode=1ED48909B4E899C75F7B

    🔴رابط كورس مولدات الديزل الاحتياطية والطواريء

    https://www.udemy.com/course/backuppower/?referralCode=4FE3F1901CB88565592D

    🔴رابط كورس المحولات

    https://www.udemy.com/course/transformers/?referralCode=9BC4E057DC3155D12900

    🔴• رابط كورس توليد الكهرباء

    https://www.udemy.com/course/electricity-generatin/?referralCode=F21C3555AEB345739B2E

    🔴• رابط كورس اساسيات الخلايا الشمسية

    https://www.udemy.com/course/101pvsolar/?referralCode=A10599DD30023F0B48A9

    🔴رابط كورس الانظمة الشمسية المتصلة بالشبكة

    https://www.udemy.com/course/pvsolar2/?referralCode=5CB93ADBDB342EADC3DF

    🔴• رابط كورس كهرباء المنازل

    https://www.udemy.com/course/homeelectrical/?referralCode=20B83657C140B0460C41

    🔴• رابط كورس التعريف بتخصص الهندسة الكهربائية

    https://www.udemy.com/course/101eleeng/?referralCode=A687E69B7A1908D546EE


    🔴رابط كورس محطات التحويل الكهربائية

    https://www.udemy.com/course/powerplant/?referralCode=DDC59253B2F4F6CD0FBC



    🔴للاشتراك في باقة التسعة كورسات جميعا بسعر مخفض تفضل من هنا

    https://fahraf1.com/products/8fc27d39-b638-4498-b575-ed04e6e67675

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
    لو المصادر تيار مستمر توضع المقاومة المكافئه للمكون مثلا المكثف بمقاومة التسريب وهى مالانهاية للمثالى و الملف مقاومة السلك وهى صفر للمثالى
    أما لو هناك مصدر متردد متعامل كمعاوقة لها قيمة
    jwL , 1/jwC
    في بعض المواقع والكتب اري ان المكثف يوضع مكانه قصر ويعامل معامله مصدر الجهد عند الحل بنظريه التراكب ,, لكن في الجامعه كنا نفصله او نفرغ شحنته لايجاد قيم المقامات لا ادري ان كان ذلك صحيح
    انت قلت اننا نستبدله بمقاومه حال dc
    ساحاول ان احل الدائره بفصله
    المقاومه المكافئه للدائره

    معذره ان كان التباين سيئ



    التيار للمصدر الاول وهكذا لباقي المصادر
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 11.jpg‏ (28.0 كيلوبايت, 122 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (40.2 كيلوبايت, 114 مشاهدات)

  2. #52
    مشرف قسم تقنية الالكترونيات
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القاهرة - مصر
    المشاركات
    3,181

    افتراضي

    لقد نسيت r2

  3. #53

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
    لقد نسيت r2
    معذره علي تاخر الردود الكهرباء عندنا بحاله سيئه
    انت صاح لا بد من الترقيم للتتبع
    ما عرفتك تقصد اي مقاومه بالضبط استاذ

  4. #54

    افتراضي

    السلام عليكم اخي ماجد عباس
    عسي ان تكون بخير وعافيه
    منذ 3 ايام والكهرباء عندنا مقطوعه
    شبكه التوزيع موصله كالاتي
    من خط 11 كيلو توجد ثلاث مفاتيح توصل للمحول باسلاك هوائيه بعد الاسلاك كيبل من اعلي العمود مرورا بالارض الي المحول ثم كيبلات مفرده من خرج المحول الي اعمده التوزيع
    الارض طينيه زراعيه والامطار جعلت الارض رطبه جدا وبذالك تسببت بميلان بسيط للمحول علما بانه موضوع علي الارض وهنالك ميلان ايضا للاعمده سبب شد بسيط لكيبلات التوزيع
    انقطع الامداد الكهربي وعند اعاده المفاتيح الرئيسيه من خط الضغط العالي يوصل المفتاح الاول ثم الثاني وعند توصيل الثالث يحدث صوت انفجار وتنفصل كل المفاتيح
    تم تغيير الكيبل الداخل للمحول ولا فائده تذكر وفصلت الاحمال لكن من الفيوزات بعد المحول ولم تفصل كيبلات التوزيع وايضا عند التوصيل يحدث انفجار وفصل للمفاتيح
    المحول قدرته 500 والحي يحوي قرايه 400 منزل
    هل المشكله يمكن ان تكون قصر في كيبلات التوزيع ام ان المحول معطوب؟؟؟
    نسيت ان اذكر انه مرتين او ثلاثه عند توصيل المفاتيح الثلاثه اخرج طورين وكان هناك طور مفقود


    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ، ثم استقم )


  5. #55
    مشرف قسم تقنية الالكترونيات
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القاهرة - مصر
    المشاركات
    3,181

    افتراضي

    كل شيء جائز
    افترض من قولك "وفصلت الاحمال لكن من الفيوزات بعد المحول ولم تفصل كيبلات التوزيع " أن الأحمال غير متصلة بالمحول و إلا يجب فصلها تماما
    الآن قم بالتنظيف من آثار الوحل و المياه ثم قم بتوصيل الدخول للمحول بدون أى توصيل لأى خرج فإن تكرر فالمحول تالف
    ثم وصل المفاتيح بلا حمل و اخيرا الأحمال واحد فقط فى كل مرة و حاول قياس التيار الخرج له فربما زادت الأحمال فى خط من الخطوط

  6. #56

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
    كل شيء جائز
    افترض من قولك "وفصلت الاحمال لكن من الفيوزات بعد المحول ولم تفصل كيبلات التوزيع " أن الأحمال غير متصلة بالمحول و إلا يجب فصلها تماما
    الآن قم بالتنظيف من آثار الوحل و المياه ثم قم بتوصيل الدخول للمحول بدون أى توصيل لأى خرج فإن تكرر فالمحول تالف

    نعم فصلت كل كيبلات التوزيع من المحول وفي هذه المره بتوصيل مفتاحين فقط يحدث الانفجار وتفصل المفاتيح يبدو انه تلف للاسف
    ثم وصل المفاتيح بلا حمل و اخيرا الأحمال واحد فقط فى كل مرة و حاول قياس التيار الخرج له فربما زادت الأحمال فى خط من الخطوط

    معذره اخي كما ذكرت لك بمجرد توصيل المفاتيح تنفصل لحظيا
    هل تقصد ان اقيس التيار لحظه التوصيل للمفاتيح بوجود الاحمال طبعا ؟؟
    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ، ثم استقم )


  7. #57
    مشرف قسم تقنية الالكترونيات
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القاهرة - مصر
    المشاركات
    3,181

    افتراضي

    معذرة تقول. بتوصيل مفتاحين

    وضعت لك تسلسل لتحديد مككان العطل
    لم تذكر هل اامفتاحينن و الاحمال موصولة ام مفصولة او ما هو الوضع لديك

    رجاء ادخال المحول وحده بدون احمال لتحدد ما ان كان سليم او تالف
    ثم بعد ذلك
    اكرر
    بعد ذلك
    ادخل الخطوط واحد فقط و قيس تياره ثم افصله وكرر مع الباقى
    افترض ما ذكرته انها بلد واهالى ولا توجد بها ورش و مصانع تعمل 3. فاز والا يفضل تنبيههم بعدم توصيل هذه الاحمال لحين تمام الاصلاح

    ايضا عنند توصيل المحول ببدون حمل قم بقياس تيار الددخول - لو المحول تلف سيكون عالى

  8. #58

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
    معذرة تقول. بتوصيل مفتاحين
    نعم اخي انا اقصد قبل فصل الاحمال كانت المفاتيح تسقط بعد توصيل الثالث وبعد فصل الكيبلات تسقط المفاتيح بعد توصيل الثاني
    وضعت لك تسلسل لتحديد مككان العطل
    لم تذكر هل اامفتاحينن و الاحمال موصولة ام مفصولة او ما هو الوضع لديك
    يسقط مفتاحين بلا احمال وبالاحمال يسقط بثلاثه مفاتيح
    رجاء ادخال المحول وحده بدون احمال لتحدد ما ان كان سليم او تالف
    ثم بعد ذلك
    اكرر
    بعد ذلك
    ادخل الخطوط واحد فقط و قيس تياره ثم افصله وكرر مع الباقى
    افترض ما ذكرته انها بلد واهالى ولا توجد بها ورش و مصانع تعمل 3. فاز والا يفضل تنبيههم بعدم توصيل هذه الاحمال لحين تمام الاصلاح

    ايضا عنند توصيل المحول ببدون حمل قم بقياس تيار الددخول - لو المحول تلف سيكون عالى
    حسنا اخي سافعل
    وبعد فعل ذلك هل اقارن التيارات الثلاثه ؟؟هل يجب ان تكون متماثله !!؟؟
    انت قلت اوصل حمل لطور واقيس تياره لكن انا لا اعلم الحمل الموصل حقيقتا لان الحي سكني وسيختلف باختلاف الاحمال
    هل يمكن ان اوصل محرك احادي الطور كبير نسبا كحمل واقيس به التيارات واقارن
    شكرا علي الملاحظه القيمه للمكونات ثلاثيه الطور
    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ، ثم استقم )


  9. #59

    افتراضي

    ساوافيك بما يحدث بعد المغرب باذن الله تعالي
    جازاك الله خير
    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ، ثم استقم )


  10. #60

    افتراضي

    السلام عليكم استاذ
    معذره علي تاخر الرد بسبب انقطاع الكهرباء بشكل كامل
    فعلت ما قلته بالتسلسل المذكور وتبين ان المحول متعطل
    اتي من بعدي مهندس مسؤول عن التوزيع واجري قياسات لم اكن حاضر حينها
    وعندما حضرت اخبروني انه اكد العطل
    الحمد لله اتوا بمحول اخر والان يعمل بصوره جيده
    لكن
    وضع مائل قليلا كالسابق هل لهذا اثر ؟؟
    لاني اظن ان الميلان يسبب عدم تماسك وفراغ بسيط في التوصيلات هذا الفراغ يصحبه فقودات تظهر كحراره داخليه قد تدمر العازليه
    في الجامعه قرات ان نسبه الفقد يمكن ان تصل الي 3% للابتدائي و 6% للثانوي ويعمل المحول بامان لكن لا تتعدي هذا الرقم
    هل ظني خاطئ ام فيه شيئ من الصواب
    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ، ثم استقم )